国产精品啪啪一区二区三区,久久亚洲国产精品五月天婷婷,国产精品免费一区二区,久久艹国产视频诱惑,国产国产人免费人成免费视频在线观看,4k岛国无码人妻在线视频

匠人匠心 至誠至精

為客戶提供滿意的儀器儀表產品

全國咨詢電話:

+86 150-7907-3353

行業資訊

當前位置:首頁 > 行業資訊
當前位置:
首頁 > 行業資訊 > 常見問題

投入式液位變送器的量程如何正確設置?

更新時間:2024-12-18 17:52:05
投入式液位變送器是一種通過測量液體壓力來確定液位高度的傳感器。對于不同形狀和類型的測量環境,需要選擇不同類型的傳感器,常被用于儲罐、水庫、水井等場所。為了保證測量的精度和可靠性,投入式液位變送器的量程設置很關鍵。那么投入式液位變送器的量程如何正確設置?以下是確保準確讀數的關鍵步驟。
1、量程設置步驟、確定安裝位置和液位范圍:根據液體的引入方式和容器的形狀,確定投入式液位變送器的安裝位置。
2、零點驗證:當液位變送器完全暴露在空氣條件下,顯示讀數應接近于零。如果存在偏差,調整零點直至顯示為零。
3、連接電源和電流表:擰下投入式液位變送器的保護蓋。外接標準24VDC電源及電流表(要求0.2%級以上精度),以便進行調校。
4、滿量程驗證:將變送器完全浸入到預期的Z高液位中,查看讀數是否與設定的滿量程值相符。必要時,微調量程設置,直到達到理想值。
5、調整零點:在投入式液位變送器沒有液體的情況下,調節零點電阻器,使其輸出電流為4.000毫安。
6、重復性測試:多次重復上述步驟,確保每次讀數一致,排除偶然誤差。數據應在允許的誤差范圍內緊密分布。
7、溫度穩定性測試:改變環境溫度,觀察讀數變化。質量好的液位計應當具備良好的溫度補償機制,即使在溫度波動下也能維持準確性。
8、中量程點驗證:檢查在半量程和三分之一量程等中間點的讀數,看是否有明顯的誤差。這有助于發現非線性誤差或靈敏度問題。
投入式液位變送器
因此,判斷投入式液位變送器的量程設置是否正確,主要是通過一系列的測試和驗證來確保其測量結果的準確性和可靠性。以下是其在測試中的一些注意事項:
1、要定期進行維護和校驗,尤其是在頻繁更改介質或環境發生顯著變化后,以確保持續的準確性。
2、核對所有測試的結果均應在規定的誤差容限內。大部分工業級液位變送器的精度為±0.5%FS(滿量程)左右,更高精度的可達±0.1%FS。
3、如果測試結果顯示問題,檢查變送器內部參數設置、外部接線、以及是否存在物理損傷或堵塞等問題。
通過以上方法,您可以有效的控制投入式液位變送器的量程設置的準確性。從而確保其在各種應用場景中的精準性和可靠性。以上就是衛生型壓力變送器的安裝注意事項,更多產品詳情知識請關注江西誠睿自動化官網。
免責聲明:本網站所收集的部分公開資料來源于互聯網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,也不構成任何其他建議,文章內容僅供參考。如果您發現網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。
益阳市| 桃园县|